мишаня999
всем добрый вечер! имеем кабель АВВГ 4х70 , на какую максимальную мощность он рассчитан и какой ампераж должен быть у вводного автомата? какие автоматические выключатели с номинальным током>150 имеют наименьшие габариты?
savelij®
Допустимый ток можно посмотреть в таблицах с учётом способа прокладки. Мощность посчитать исходя из известного только Вам напряжения. Ампераж вводного автомата не всегда выбирается исходя из сечения кабеля...
Попробуйте конкретизировать вопрос, помогает.
Гость Egor
140A.нагрузка ~ 50-52кВт,(380в)поставил автомат на 160A (IEK) разм.100х120 пока работает
Гость Egor
Sorry.. автомат разм-120х120 ВА88-33
мишаня999
Цитата(Гость Egor @ 10.2.2010, 20:28) *
140A.нагрузка ~ 50-52кВт,(380в)поставил автомат на 160A (IEK) разм.100х120 пока работает

в поиске нашел два вида таблиц. http://www.esnab.ru/select_d.htm http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/...-provod_32.html какая из них верна а то получается по одной из них для 70мм2 51кВ а по второй 92кВ.
savelij®
Ориентируйтесь на таблицы ПУЭ, для 4*70 - 140А (92кВт), а теперь ещё можно учесть потери при известной длине и уменьшить величину нагрузки...
бармалей
а если еще точнее, то сечение кабеля выбирается также из расчетов токов кз, что также влияет на номинал и уставку автомата
Гость Egor
90кВт-согласен... если кабель с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией
мишаня999
всем спасибо за советы. возник еще один маленький вопросик а какую максимальную мощность можно пропускать через трехфазный счетчик меркурий 230 напрямую без трансформаторов тока?
savelij®
Может стоит заглянуть в паспортные данные конкретного счётчика?
Глэн
ведь даже на самом счётчике пишут какой максимальный ток через него можно пропустить...
а если ещё установить трансформаторы тока, то тут границы 5 А счётчика весьма раширяются, а если установить трансформаторы напряжения, то учёт можно организовать по высокой стороне...
Olechka
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку...
Вопрос такой: какими документами или нормативами регламентируется максимальная мощность потребления в случае, если ввод в дом однофазный? Или ничем не регламентируется? Вроде, где-то встречала ссылку, но найти не могу...
Подскажите, плиз...